[咨询求助] 求助电工或会电路的师傅进来帮看一下.....

本帖最后由 快乐IMG 于 2017-7-17 12:06 编辑

开关.jpg


漏电开关.jpg

45.jpg


      如上图,由于缺少资金,家里装修和水电都是自己亲手做的。自己是半桶水之前都没有做过这方面的工作。现在线路出了点问题,狼友门帮忙分析一下原因和给点建议。
      之前用的是一套德力西,后来德力西的漏电开关不跳闸,开关打下来后各路控还带电(如图2).以为是牌子和质量的问题,后来又去买正泰的漏电开关,装上去后测试了两下是正常跳的,后来再测试就不跳了好像里面线路烧了。再把开关打下来(如图2)各个路控还是带电。狼友门帮分析一下是什么原因造成的给点建议。(最后面那路控链接了一个3000W左右的碾米机,之前螺丝没有扭紧开来开去开关就烧了才换正泰的开关。是不是这线路造成了漏电开关失灵(里面电路熔断)的罪魁祸首?)



想吃糖,求红包~




网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

 以下是被点赞的回帖
智和 发表于 2017-7-17 11:44 点赞(12)
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断路器
3、你现在的断路器开关是照明用的,型号是C63,C表示照明用
4、建议断路器选择D63型的,D表示电动机用
由于图片看得不是很清楚,不知道你现在断路器的电流值是多少,如果小于15A,电动机起动时有起动电流冲击,容易把开关里的触头烧坏甚至溶焊在一起,所以就是把开关扳下,仍然停不了电。
以上建议仅供参考,如有谬误,请各位多多指教并包涵!

11级

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

主题
118
回帖
15808
时空币
22166 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
349 点
时空年龄
202 岁
最后登录
2018-6-15

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

已有 337 个用户关注TA

2017-7-17 11:26 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)


网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

14级

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

主题
1766
回帖
25673
时空币
31706 SKB
时空金币
61 SKG
威望值
1046 点
时空年龄
181 岁
最后登录
2018-6-20

签到天数: 740 天

[LV.9]以坛为家II

已有 3627 个用户关注TA

2017-7-17 11:28 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
红线为火线.
蓝色为0线.
还有一根地线呢?


五月石榴似火红,桃花已去追春风
网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

主题
330
回帖
21613
时空币
23126 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
1246 点
时空年龄
57 岁
最后登录
2018-4-1

签到天数: 152 天

[LV.6]常住居民II

已有 1113 个用户关注TA

2017-7-17 11:29 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5131
时空币
8530 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
80 岁
最后登录
2018-5-31

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

已有 207 个用户关注TA

2017-7-17 11:30 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
旋风 发表于 2017-7-17 11:28
红线为火线.
蓝色为0线.
还有一根地线呢?

没有地线,从电表进来的就一火一零。


2017-7-17 11:31 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
2017-7-17 11:33 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
快乐IMG 发表于 2017-7-17 11:30
已有 274 个用户关注TA

2017-7-17 11:34 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
带电是什么意思,虚电还是正常的?总开关换2P的,下一级换成40A的保险些。

 来自时空官方微信 



2017-7-17 11:36 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
你确定进线火零没反?用笔测还是什么。

 来自时空官方微信 



网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
866
回帖
11488
时空币
10880 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
151 点
时空年龄
154 岁
最后登录
2018-6-20

去签到

已有 885 个用户关注TA

2017-7-17 11:37 发短消息 显示全部楼层 |点赞(1)
先自己分清,进线和出线。然后出线先不接,电笔测出线有没有电

 来自时空官方微信 



2017-7-17 11:37 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
旋风 发表于 2017-7-17 11:33
所以啊.
你少拉了根地线,
没有地线,怎么保护?

漏电开关只有零火两个口,地线口接哪?


2017-7-17 11:39 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
DSC1014 发表于 2017-7-17 11:34
带电是什么意思,虚电还是正常的?总开关换2P的,下一级换成40A的保险些。

带电是漏电开关把开关打下后右边的路控开关没有打下的情况火线有电,用电器正常工作。


已有 13 个用户关注TA

2017-7-17 11:40 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
后面几个小的开关不能跟总开关一样大的,这样哪一条线路问题都能跳到总开关。每一路线头都拆出来拿万用表量有没有短路,没有就查接的电器有没有问题


网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

7级

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

主题
45
回帖
1472
时空币
5512 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
17 点
时空年龄
157 岁
最后登录
2018-6-20

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 62 个用户关注TA

2017-7-17 11:42 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
入户开关用漏保是不合理的,一般就普通插座和厨房用,别的用空开


网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
2282
回帖
3282
时空币
7667 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
15 点
时空年龄
79 岁
最后登录
2018-6-20

去签到

已有 96 个用户关注TA

2017-7-17 11:44 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
没搞懂

 来自时空生活APP 



网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

6级

Rank: 6Rank: 6

主题
4
回帖
437
时空币
1848 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
7 点
时空年龄
170 岁
最后登录
2018-3-31

去签到

已有 8 个用户关注TA

2017-7-17 11:44 发短消息 显示全部楼层 |点赞(12)
已有 2 人评分威望值 收起 理由
快乐IMG + 2 很给力!
路边社评论员 + 1 专业

总评分: 威望值 + 3   查看全部评分

网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

2级

Rank: 2

主题
0
回帖
37
时空币
703 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
2 点
时空年龄
99 岁
最后登录
2018-6-20

去签到

已有 4 个用户关注TA

2017-7-17 11:47 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
不要纠结,线路接线没错,还是漏电断路器的问题,你以为换新的就是好的了?我工作时就常碰见类似问题


贝戎头贝戎脑 发表于 2017-7-17 11:40
后面几个小的开关不能跟总开关一样大的,这样哪一条线路问题都能跳到总开关。每一路线头都拆出来拿万用表量 ...

一条线路问题都能跳到总闸是真的。每个电路头是没有问题的,问题应该在漏电开关那。每个路控开关打下后各路点也没有了。关键是什么原因造成漏电开关失灵。标准的线路应该不是这样,我是贪图工作量少节省开支。


网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
124
回帖
1993
时空币
7008 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
15 点
时空年龄
159 岁
最后登录
2018-6-18

去签到

已有 77 个用户关注TA

2017-7-17 11:53 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
没看懂你那个零、火接入是从哪来的?如果是从电表来的直接进入漏电开关,那就没有接错。


网友以上言论仅代表其个人观点,不代表本站立场。如涉及侵权,请提供相关证据给管理员进行处理。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关闭

时空热点

警警
营销中心 | 广告服务 | 关于时空社区 | 隐私权条款 | 版权条款 | 时空总章程 | 网站地图 | 友情链接 | 诚聘英才 | 小黑屋
总机:0771-5516666  市场业务合作:0771-5509793  点击这里给我发消息  论坛事务受理: 点击这里给我发消息  交易版块业务:点击这里给我发消息
时空网法律顾问:广西观复律师事务所 文伟律师     违法和不良信息举报电话:0771-5516666-666
南宁创高营销广告有限公司 版权所有  ©1999-2018   经营许可证编号:桂B2-20010010
察察
  
返回顶部