[咨询求助] 求助电工或会电路的师傅进来帮看一下.....

本帖最后由 快乐IMG 于 2017-7-17 12:06 编辑

开关.jpg


漏电开关.jpg

45.jpg


      如上图,由于缺少资金,家里装修和水电都是自己亲手做的。自己是半桶水之前都没有做过这方面的工作。现在线路出了点问题,狼友门帮忙分析一下原因和给点建议。
      之前用的是一套德力西,后来德力西的漏电开关不跳闸,开关打下来后各路控还带电(如图2).以为是牌子和质量的问题,后来又去买正泰的漏电开关,装上去后测试了两下是正常跳的,后来再测试就不跳了好像里面线路烧了。再把开关打下来(如图2)各个路控还是带电。狼友门帮分析一下是什么原因造成的给点建议。(最后面那路控链接了一个3000W左右的碾米机,之前螺丝没有扭紧开来开去开关就烧了才换正泰的开关。是不是这线路造成了漏电开关失灵(里面电路熔断)的罪魁祸首?)



老板,赏一个呗!




使用道具 举报

 以下是被点赞的回帖
智和 发表于 2017-7-17 11:44 点赞(12)
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断路器
3、你现在的断路器开关是照明用的,型号是C63,C表示照明用
4、建议断路器选择D63型的,D表示电动机用
由于图片看得不是很清楚,不知道你现在断路器的电流值是多少,如果小于15A,电动机起动时有起动电流冲击,容易把开关里的触头烧坏甚至溶焊在一起,所以就是把开关扳下,仍然停不了电。
以上建议仅供参考,如有谬误,请各位多多指教并包涵!

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
117
回帖
13260
时空币
19287 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
195 点
时空年龄
193 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

已有 256 个用户关注TA

2017-7-17 11:26 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)


使用道具 举报

12级

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

主题
1047
回帖
17796
时空币
14426 SKB
时空金币
61 SKG
威望值
649 点
时空年龄
172 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 510 天

[LV.9]以坛为家II

已有 1575 个用户关注TA

2017-7-17 11:28 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
红线为火线.
蓝色为0线.
还有一根地线呢?


好人都不敢出声,坏人更加猖狂

使用道具 举报

11级

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

主题
277
回帖
18853
时空币
19904 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
1207 点
时空年龄
48 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 152 天

[LV.6]常住居民II

已有 849 个用户关注TA

2017-7-17 11:29 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
不专业的路过


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:30 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
旋风 发表于 2017-7-17 11:28
红线为火线.
蓝色为0线.
还有一根地线呢?

没有地线,从电表进来的就一火一零。


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:31 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)

使用道具 举报

12级

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

主题
1047
回帖
17796
时空币
14426 SKB
时空金币
61 SKG
威望值
649 点
时空年龄
172 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 510 天

[LV.9]以坛为家II

已有 1575 个用户关注TA

2017-7-17 11:33 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
快乐IMG 发表于 2017-7-17 11:30
没有地线,从电表进来的就一火一零。

所以啊.
你少拉了根地线,
没有地线,怎么保护?


好人都不敢出声,坏人更加猖狂

使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
17
回帖
4715
时空币
6488 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
83 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 138 个用户关注TA

2017-7-17 11:34 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
带电是什么意思,虚电还是正常的?总开关换2P的,下一级换成40A的保险些。

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
17
回帖
4715
时空币
6488 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
83 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 138 个用户关注TA

2017-7-17 11:36 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
你确定进线火零没反?用笔测还是什么。

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
720
回帖
9787
时空币
8602 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
111 点
时空年龄
145 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 510 个用户关注TA

2017-7-17 11:37 发短消息 显示全部楼层 |点赞(1)
先自己分清,进线和出线。然后出线先不接,电笔测出线有没有电

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:37 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
旋风 发表于 2017-7-17 11:33
所以啊.
你少拉了根地线,
没有地线,怎么保护?

漏电开关只有零火两个口,地线口接哪?


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:39 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
DSC1014 发表于 2017-7-17 11:34
带电是什么意思,虚电还是正常的?总开关换2P的,下一级换成40A的保险些。

带电是漏电开关把开关打下后右边的路控开关没有打下的情况火线有电,用电器正常工作。


使用道具 举报

11级

快乐IMG 发表于 2017-7-17 11:37
漏电开关只有零火两个口,地线口接哪?

据说是自己整的,接入地下3米。


使用道具 举报

4级

Rank: 4

主题
6
回帖
115
时空币
2622 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
1 点
时空年龄
74 岁
最后登录
2017-9-20

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 7 个用户关注TA

2017-7-17 11:40 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
后面几个小的开关不能跟总开关一样大的,这样哪一条线路问题都能跳到总开关。每一路线头都拆出来拿万用表量有没有短路,没有就查接的电器有没有问题


使用道具 举报

7级

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

主题
42
回帖
1234
时空币
4628 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
16 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 51 个用户关注TA

2017-7-17 11:42 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
入户开关用漏保是不合理的,一般就普通插座和厨房用,别的用空开


使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
2281
回帖
3161
时空币
7097 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
13 点
时空年龄
70 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 70 个用户关注TA

2017-7-17 11:44 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
没搞懂

 来自时空生活APP 



使用道具 举报

6级

Rank: 6Rank: 6

主题
4
回帖
436
时空币
1805 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
7 点
时空年龄
161 岁
最后登录
2017-8-5

去签到

已有 8 个用户关注TA

2017-7-17 11:44 发短消息 显示全部楼层 |点赞(12)
已有 2 人评分威望值 收起 理由
快乐IMG + 2 很给力!
路边社评论员 + 1 专业

总评分: 威望值 + 3   查看全部评分

使用道具 举报

2级

Rank: 2

主题
0
回帖
37
时空币
547 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
2 点
时空年龄
90 岁
最后登录
2017-9-4

去签到

已有 4 个用户关注TA

2017-7-17 11:47 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
不要纠结,线路接线没错,还是漏电断路器的问题,你以为换新的就是好的了?我工作时就常碰见类似问题


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:47 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
贝戎头贝戎脑 发表于 2017-7-17 11:40
后面几个小的开关不能跟总开关一样大的,这样哪一条线路问题都能跳到总开关。每一路线头都拆出来拿万用表量 ...

一条线路问题都能跳到总闸是真的。每个电路头是没有问题的,问题应该在漏电开关那。每个路控开关打下后各路点也没有了。关键是什么原因造成漏电开关失灵。标准的线路应该不是这样,我是贪图工作量少节省开支。


使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
123
回帖
1716
时空币
6219 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
12 点
时空年龄
150 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 49 个用户关注TA

2017-7-17 11:53 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
没看懂你那个零、火接入是从哪来的?如果是从电表来的直接进入漏电开关,那就没有接错。


使用道具 举报

12级

你百度一下漏电开关接法,
没有地线,根本谈不上保护。

 来自时空生活APP 



使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:53 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
酒缸里的鱼 发表于 2017-7-17 11:47
不要纠结,线路接线没错,还是漏电断路器的问题,你以为换新的就是好的了?我工作时就常碰见类似问题

说得也是,只是我找不出哪里问题造成漏电开关失灵,最让我怀疑的是接了家用碾谷机的那条线路,碾谷机功率是3000W,但是通电那瞬间的功率可能还要高好多。按理C63的漏电开关也是能顶得住,想换更大的,但是怕下面的电路都烧融了,漏电开关都没有跳闸就麻烦了。


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 11:56 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
DSC1014 发表于 2017-7-17 11:36
你确定进线火零没反?用笔测还是什么。

没有接反啊,用电笔测,不会是电笔亮的是零线吧。一个亮一个不亮,亮的肯定是火线了,而且下面的电路打下开关整条线路也就断了。


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 12:00 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
智和 发表于 2017-7-17 11:44
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断 ...

我认同你这个看法,但是我用D63的话会不会其他线路有问题线皮都烧了,断路开关不跳闸的现象。


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 12:10 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
智和 发表于 2017-7-17 11:44
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断 ...

这样的话,我必须另外接一个D63的漏电保护给有碾谷机的线路专用是这样吗?


使用道具 举报

9级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

主题
141
回帖
5082
时空币
8349 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
318 点
时空年龄
71 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 198 个用户关注TA

2017-7-17 12:10 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
旋风 发表于 2017-7-17 11:53
2017-7-17 12:12 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
◆zippo 发表于 2017-7-17 11:42
入户开关用漏保是不合理的,一般就普通插座和厨房用,别的用空开

老人在家,我老不放心。万一哪条线路短路了都烧完。


使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
22
回帖
3069
时空币
3610 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
85 点
时空年龄
10 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 272 个用户关注TA

2017-7-17 12:19 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
快乐IMG 发表于 2017-7-17 11:37
漏电开关只有零火两个口,地线口接哪?

在漏电保护器后与零线并联并引入地下至湿润土壤中——具体深度会因各地而异;另外你的部分开关可能烧坏内部了

 来自时空生活APP 



使用道具 举报

6级

Rank: 6Rank: 6

主题
17
回帖
704
时空币
3867 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
23 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-20

签到天数: 64 天

[LV.5]常住居民I

已有 26 个用户关注TA

2017-7-17 12:24 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
本帖最后由 ainiyo 于 2017-7-17 12:28 编辑
智和 发表于 2017-7-17 11:44
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断 ...

另外,电线是2.5吧,明显偏小。

建议在不改线路 的情况下,做如下调整:
1.碾米机线路另外从电表处单独引出一路2.5平方线路,搭配D25的漏电开关使用,等电位(地线)可用1.5米长的4*4角钢,敲入黏土地里,引线出来做地线用,用电压表分别测试火零,火地间的电压,读数相等或相差不超过5v,可认为是可靠接地。

2.至于电箱,由于配线过小,总开关选c32(4mm2线)或者C25(2.5mm2线),由于地线没预留穿管,更改难度太大,且我们目前大不分家庭使用的老旧电路都是不接地线的,可暂不做更改。

3,。电箱部分预留线路过长,导致线路凌乱,走线不清,请修剪至合适长度。


使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
123
回帖
1716
时空币
6219 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
12 点
时空年龄
150 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 49 个用户关注TA

2017-7-17 12:28 发短消息 显示全部楼层 |点赞(1)
◆zippo 发表于 2017-7-17 11:42
入户开关用漏保是不合理的,一般就普通插座和厨房用,别的用空开

按规定所有回路都必须安装有漏电保护


使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
933
回帖
8625
时空币
54997 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
1793 点
时空年龄
53 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 1228 天

[LV.Master]伴坛终老

已有 3005 个用户关注TA

2017-7-17 12:32 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
我在等女神出现 发表于 2017-7-17 12:19
在漏电保护器后与零线并联并引入地下至湿润土壤中——具体深度会因各地而异;另外你的部分开关可能烧坏 ...

怀疑你的方法
引入地下直接跳闸


领导的感觉就是超好

使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
230
回帖
12341
时空币
7023 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
386 点
时空年龄
137 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 21 天

[LV.3]偶尔看看II

已有 262 个用户关注TA

2017-7-17 12:38 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
用角钢打入地低当地线的做法还是不可靠的,现在不论家庭还是工厂,只要是供电部门拉进的入户线都有从变压器拉出来的地线。


使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
720
回帖
9787
时空币
8602 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
111 点
时空年龄
145 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 510 个用户关注TA

2017-7-17 12:40 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
快乐IMG 发表于 2017-7-17 11:53
说得也是,只是我找不出哪里问题造成漏电开关失灵,最让我怀疑的是接了家用碾谷机的那条线路,碾谷机功率 ...

唉,8A的空开控制2.5千瓦都顶得住,好处是电流大马上跳。

装了个63的,等烧了冒烟才跳~

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

6级

Rank: 6Rank: 6

主题
9
回帖
508
时空币
1495 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
3 点
时空年龄
108 岁
最后登录
2017-9-8

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

已有 53 个用户关注TA

2017-7-17 12:41 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
智和 发表于 2017-7-17 11:44
1、3000W碾米机的电动机电流约为:3000*4.5=13.5A
2、你的开关电流值的选择应该大于15A,建议选用20A的断 ...

严格的说,C并不是指单纯的照明用
C型开关一般用于控制电源及无冲击电流负荷电源开关,脱扣电流一般是额定电流的5倍左右,适合普通家用电气
D型开关可以躲过短时冲击电流,脱扣电流一般是额定电流的10倍左右(大概吧,具体的也不是很清楚)一般用于电机电源开关。


[move]如果你不能给你的女人穿上嫁衣,那么千万别停下你解开她衣扣的手![/move]

使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
720
回帖
9787
时空币
8602 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
111 点
时空年龄
145 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 510 个用户关注TA

2017-7-17 12:41 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
请电工来弄吧,买漏电开关的钱已经够给人工钱了

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

微信用户

主题
24
回帖
458
时空币
1472 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
12 点
时空年龄
22 岁
最后登录
2017-8-30

签到天数: 4 天

[LV.1]初来乍到

已有 82 个用户关注TA

2017-7-17 12:51 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
把坏的漏电开关拆了看看

 来自时空生活APP 



使用道具 举报

6级

Rank: 6Rank: 6

主题
17
回帖
704
时空币
3867 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
23 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-20

签到天数: 64 天

[LV.5]常住居民I

已有 26 个用户关注TA

2017-7-17 13:04 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
风的尽头 发表于 2017-7-17 12:38
用角钢打入地低当地线的做法还是不可靠的,现在不论家庭还是工厂,只要是供电部门拉进的入户线都有从变压器 ...

第一次听到这个说法


使用道具 举报

8级

Rank: 8Rank: 8

主题
17
回帖
4715
时空币
6488 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
83 点
时空年龄
148 岁
最后登录
2017-9-21

去签到

已有 138 个用户关注TA

2017-7-17 15:41 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
总开关内部溶接无法分断了,怀疑你买的全是漏野货。

 来自时空官方微信 



使用道具 举报

10级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

主题
230
回帖
12341
时空币
7023 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
386 点
时空年龄
137 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 21 天

[LV.3]偶尔看看II

已有 262 个用户关注TA

2017-7-17 15:54 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
ainiyo 发表于 2017-7-17 13:04
第一次听到这个说法

自己百度一下--供电地线就知道了。以前的老电路是打角铁入地,这种地线会随着地质结构,还有角铁的腐蚀产生变化,阻抗变大,现在这种做法已经不合标准了,而且现在的地线还要求使用铜线。


使用道具 举报

7级

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

主题
6
回帖
1269
时空币
5557 SKB
时空金币
0 SKG
威望值
11 点
时空年龄
41 岁
最后登录
2017-9-21

签到天数: 192 天

[LV.6]常住居民II

已有 84 个用户关注TA

2017-7-17 16:29 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
全部用63A的后面4个换成20的就得了

 来自时空生活APP 



使用道具 举报